孤星浪子 2012-09-23 19:23:29 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 755查看 3回答
梁箍筋计算问题
梁纵筋存在非搭接区域吗?还是直接可以在支座处搭接?如果有是多少?梁纵筋搭接范围内的箍筋加密单独计算吗?算了1.5倍梁高后再单独计算搭接范围内的吗?如果计算如何计算加密区间?如不计算11G第54页说梁搭接范围内要加密,,如何计算?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、梁的上部钢筋要在跨中LN/3范围内搭接(也就是说在支座端LN/3内不允许搭接),上部钢筋在支座端LN/3为受拉区 2、梁的下部钢筋要在支座端LN/3范围内搭接,且在1.5倍梁有效高度以外(这是11G新增的节点) 3、在箍筋按照max(1.5hb/2hb,500)计算后,在梁搭接增加的箍筋也要计算(这一点在软件中没有考虑),搭接区箍筋的间距为min(5d,100) 4、箍筋搭接的范围100%搭接时为lle,50%搭接时为2.3*lle;所以当接头率为50%时箍筋加密范围在2.3*lle范围内搭接 是的,如果要计算是要考虑的,不过目前软件还没考虑,需要自己在编辑钢筋中增加
2012-09-23 20:20:46
-
梁纵筋存在非搭接区域吗?还是直接可以在支座处搭接?如果有是多少?梁纵筋搭接范围见11G第79、80页;梁纵筋搭接范围内的箍筋加密单独计算吗?算了1.5倍梁高后再单独计算搭接范围内的吗?如果计算如何计算加密区间?如不计算11G第54页说梁搭接范围内要加密,,如何计算?11G第54页说梁搭接范围内要加密是指绑扎搭接,设置为绑扎搭接的软件会自动计算增加箍筋;现在一般都采用机械连接或焊接,是不需要增加箍筋的。 焊接的多,能够节约钢筋。
2012-09-23 19:32:28
-
梁和柱都存在搭接区。搭接区的箍筋必须加密。
2012-09-24 02:00:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看