hggrh 2016-12-15 18:48:45 | 四川省 土建 | 1384查看 2回答
请问这个5.4.9表是针对板面中间无筋区叫你配温度筋(抗裂钢筋)意思吗?这个只是针对屋面含普通楼层吗
这短跨为3.8m,是3层楼板,需要加温度筋不?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是说的布置温度筋的,
没有说明是针对屋面板的,这样就要是所有的板都要布置的
2016-12-15 18:58:52
-
一般是针对屋面,因为屋面温差变化大,易开裂,具体你可以咨询设计
2016-12-15 19:57:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看