雨露 2016-12-17 21:58:58 | 河北省 安装 | 879查看 2回答
关于电气算量的问题?谢谢!!!!
配电箱下皮距地1.5米,配电箱高0.5米,层高2.8米,假如有一个照明回路,其向上暗配线管为:2.8-1.5-0.5,请问,这样的话线管不就跑到上一层的地面上了吗?(2.8-1.5-0.5不就到了上一层的地面上了嘛),应该是这样2.8-1.5-0.5-楼板厚度+埋深高度,对吗?谢谢!!!!!!!
层高不就是这一层的地面到上一层地面的高度嘛。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
配电箱下皮距地1.5米,配电箱高0.5米,层高2.8米,假如有一个照明回路,其向上暗配线管为:2.8-1.5-0.5,请问,这样的话线管不就跑到上一层的地面上了吗?(2.8-1.5-0.5不就到了上一层的地面上了嘛),应该是这样2.8-1.5-0.5-楼板厚度+埋深高度,对吗?谢谢!
答:向上的管如果要扣半个楼板厚度,那么,向下到插座的管就得加半个楼板的厚度,特别麻烦,所以,综合考虑,就不考虑半个楼板厚度因素(加加减减)。向上暗配线管为:2.8-1.5-0.5;开关的暗配管为:2.8-1.3;插座暗配管计算为0.3
2016-12-18 07:30:57
-
这样算没问题。
2016-12-17 23:07:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看