Ez****@163.com 2016-12-18 16:14:57 | 山东省 土建 | 950查看 2回答
可以这样理解吗
一期人防车库,建筑平面图标注的防护单元分为5个,每个防护单元在隔成若干个防爆单元?是否可以理解为5个防护单元位置全是人防工程,基础,墙 柱 梁 板等构件结构全部按人防施工?
中间蓝色的位置能都理解成隔墙?圈起来的位置为什么不堵上,非得这样有两道墙呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一期人防车库,建筑平面图标注的防护单元分为5个,每个防护单元在隔成若干个防爆单元,是可以理解为5个防护单元位置全是人防工程,基础,墙 柱 梁 板等构件结构全部按人防施工,中间蓝色的位置能都理解成隔墙,圈起来的位置有两道墙,是为了人防防护。
2016-12-18 16:38:19
-
可以理解为全是人防工程的
至于不封堵的部位,可以咨询一下设计意图
如果正常封堵,应该考虑战时或者是非战时的封堵的
2016-12-18 16:55:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看