dsfsdgha 2016-12-18 19:50:29 | 广东省 安装 | 1640查看 3回答
空调冷凝管
NL-a11和NL-a12这两条冷凝管在二层(第三张图)有出现,而在首层(第一张图)就没出现。可不可以看成NL-a11和NL-a12都排到了露台,通过露台的地漏排进了TY-1管道排出去?如果不可以,那这是什么情况,求大神普及告知
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是都排到露台的,然后从露台上排到雨水管内的
2016-12-18 19:54:33
-
NL-a11和NL-a12这两条冷凝管在二层(第三张图)有出现,而在首层(第一张图)就没出现。可不可以看成NL-a11和NL-a12都排到了露台,通过露台的地漏排进了TY-1管道排出去?如果不可以,那这是什么情况,求大神普及告知
答:直接排到阳台了,然互通过阳台地漏排到地面了
2016-12-18 22:41:44
-
NL-a11和NL-a12这两条冷凝管在二层(第三张图)有出现,而在首层(第一张图)就没出现。可不可以看成NL-a11和NL-a12都排到了露台,通过露台的地漏排进了TY-1管道排出去?如果不可以,那这是什么情况,求大神普及告知
答:不是。从系统图看出(第二张截图),冷凝水立管与雨水管没有关系,冷凝水立管De32到负0.8米后转成水平管De50,与雨水管及地漏没有关系。
2016-12-19 09:27:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看