山子 2016-12-20 16:53:48 | 北京市 安装 | 970查看 2回答
安装算量小问题?
北京12定额,“电缆保护管”和“密封电缆保护管”有什么区别?进建筑物外墙时应套什么?
北京12定额,“低压电缆分支箱”主要适用于什么地方?和“T接箱”有什么区别?
北京12定额,等电位连接,卫生间内,进出建筑物的金属管道,这些图纸上都不画的,以每处计算,该如何估算工程量?
北京12定额,地下人防通风和地上通风的风管需要分开来算吗?我看通风里有专门的人防通风定额。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、北京12定额,“电缆保护管”和“密封电缆保护管”有什么区别?进建筑物外墙时应套什么?
答:电缆进户套管适用于“密封电缆保护管”子目;埋地电缆穿钢管保护的适用于“电缆保护管”子目;
2、北京12定额,“低压电缆分支箱”主要适用于什么地方?和“T接箱”有什么区别?
答:低压电缆分支箱适用于箱内没有接线端子(不需要接线,例如预分支电缆);T接箱适用于箱内有接线端子;
3、北京12定额,等电位连接,卫生间内,进出建筑物的金属管道,这些图纸上都不画的,以每处计算,该如何估算工程量?
答:卫生间等电位联结,虽然没有图纸,但需要按“华北标”标准图集对应卫生间平面图,计算等电位联结;进出建筑物的金属管道,对应给排水、电气平面图的进户管道计算工程量,都不能估算。
4、北京12定额,地下人防通风和地上通风的风管需要分开来算吗?我看通风里有专门的人防通风定额。
答:进入人防层的通风管道与非人防风管要分开计算(套子目),不是以地上、地下来区分的。
2016-12-20 18:24:43
-
北京12定额,“电缆保护管”和“密封电缆保护管”有什么区别?进建筑物外墙时应套什么?
进建筑物外墙时应套“密封电缆保护管”
等电位连接,卫生间内,进出建筑物的金属管道,这些图纸上都不画的,以每处计算,该如何估算工程量?
根据平面图量尺寸
地下人防通风和地上通风的风管需要分开来算吗?我看通风里有专门的人防通风定额。
单价不同要分开计算
2016-12-20 17:07:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看