• 安装算量小问题?

    1. 北京12定额,“电缆保护管”和“密封电缆保护管”有什么区别?进建筑物外墙时应套什么?

    2. 北京12定额,“低压电缆分支箱”主要适用于什么地方?和“T接箱”有什么区别?

    3. 北京12定额,等电位连接,卫生间内,进出建筑物的金属管道,这些图纸上都不画的,以每处计算,该如何估算工程量?

    4. 北京12定额,地下人防通风和地上通风的风管需要分开来算吗?我看通风里有专门的人防通风定额。


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、北京12定额,“电缆保护管”和“密封电缆保护管”有什么区别?进建筑物外墙时应套什么?

    答:电缆进户套管适用于“密封电缆保护管”子目;埋地电缆穿钢管保护的适用于“电缆保护管”子目;

    2、北京12定额,“低压电缆分支箱”主要适用于什么地方?和“T接箱”有什么区别?

    答:低压电缆分支箱适用于箱内没有接线端子(不需要接线,例如预分支电缆);T接箱适用于箱内有接线端子;

    3、北京12定额,等电位连接,卫生间内,进出建筑物的金属管道,这些图纸上都不画的,以每处计算,该如何估算工程量?

    答:卫生间等电位联结,虽然没有图纸,但需要按“华北标”标准图集对应卫生间平面图,计算等电位联结;进出建筑物的金属管道,对应给排水、电气平面图的进户管道计算工程量,都不能估算。

    4、北京12定额,地下人防通风和地上通风的风管需要分开来算吗?我看通风里有专门的人防通风定额。

    答:进入人防层的通风管道与非人防风管要分开计算(套子目),不是以地上、地下来区分的。



    2016-12-20 18:24:43 

    1. 北京12定额,“电缆保护管”和“密封电缆保护管”有什么区别?进建筑物外墙时应套什么?

    进建筑物外墙时应套“密封电缆保护管”

    等电位连接,卫生间内,进出建筑物的金属管道,这些图纸上都不画的,以每处计算,该如何估算工程量?

    根据平面图量尺寸

    地下人防通风和地上通风的风管需要分开来算吗?我看通风里有专门的人防通风定额。

    单价不同要分开计算