Ez****@163.com 2016-12-22 13:15:38 | 山东省 土建 | 867查看 1回答
请教下,谢谢!!
1:这张人防截图,顶部和底部是用墙画还是梁画?
2:如果顶部和底部全部用梁画,(顶部用框架梁还是LL 梁画?)那么侧面钢筋是按构造钢筋算还是按抗扭钢筋算?(底部用基础梁还是框架梁画?)
3:黄颜色圈起来位置,如果用梁画,那么顶部封边怎么调整计算?(看这封边像是墙顶部封边,90度以后弯折多长呢?)
4:蓝色圈起来位置底部和顶部都标注C16-150,没标注圆点水平筋和拉筋,圆点水平筋和拉筋都按表格输入?橘黄颜色圈起来的位置既没标注圆点水平筋和拉筋,也没标注竖向钢筋,全部按表格输入?
5:如果全部按表格间距200输入,那么拉筋间距≤500,钩不住水平筋200间距啊,是这样吗?那该怎么办?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:
1:这张人防截图,顶部和底部是用墙画还是梁画?建议用门框墙 来处理。
2:如果顶部和底部全部用梁画,(顶部用框架梁还是LL 梁画?)那么侧面钢筋是按构造钢筋算还是按抗扭钢筋算?按抗扭的来定义。底部用框架梁定义,箍筋在其它箍筋里输入。
3:黄颜色圈起来位置,如果用梁画,那么顶部封边怎么调整计算?每侧水平弯折15D。
4:蓝色圈起来位置底部和顶部都标注C16-150,没标注圆点水平筋和拉筋,圆点水平筋和拉筋都按表格输入?橘黄颜色圈起来的位置既没标注圆点水平筋和拉筋,也没标注竖向钢筋,全部按表格输入?中间的没有标注的是构造钢筋。也就是侧面筋。
5:如果全部按表格间距200输入,那么拉筋间距≤500,钩不住水平筋200间距啊,是这样吗?那该怎么办?竖筋水平筋间距150时拉筋按450*450的间距,竖筋水平筋的间距是200时,拉筋的间距是400*400.