xiaofang 2012-09-20 20:43:29 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 315查看 6回答
剪力墙钢筋问题
剪力墙施工的时候水平钢筋遇到AZ时候如何处理,是截断还是进入到AZ中?多谢了
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳伸到暗柱里,暗柱两边都有墙时,墙水平筋可通过暗柱。
2012-09-21 09:21:37
-
剪力墙施工的时候水平钢筋遇到AZ时候如何处理,是进入到AZ中.
2012-09-20 20:59:34
-
参照11G101-1第68,69页!~
2012-09-20 20:49:18
-
按图集要求一个进入暗柱的,你认真看看11G101-1剪力墙的构造就清楚了。
2012-09-21 06:43:43
-
查看图集做法,分类型,选择暗柱的位置的钢筋构造。
2012-09-21 08:45:41
-
进入到AZ中,弯折10d.
2012-09-20 22:28:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看