清茶 2016-12-22 22:17:07 | 河南省 安装 | 21155查看 3回答
人防密闭套管和线管密闭处理问题
问题一:电气预埋线管(照明或消防报警线路)穿越人防墙(或密闭隔墙)需做密闭处理(人防墙两边增加密闭接线盒,两盒之间线管焊接密闭肋),请问两线盒之间焊接密闭肋的线管(一般为热镀锌钢管)套什么子目?
问题二:给排水图纸中,给水管或消防管穿越人防墙(或密闭隔墙)需预埋套管,如果这个套管有两个密闭肋套什么子目(一个密闭肋的套刚性防水套管定额,三个密闭肋的套柔性防水套管定额,两个的怎么套)?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、可以按防水套管套用。2、按六册焊接法兰子目,几个肋就套几片,作为制作子目,安装子目可按六册套管安装套用。
2016-12-22 22:31:17
-
上面的老师,感谢您的回答。请说清楚是套刚性防水套管子目还是柔性防水套管子目(这两个都是防水套管的)。问题一中的密闭肋不是法兰,就是普通的钢板,做法类似刚性防水套管做法,套焊接法兰子目是否合适?
2016-12-22 22:41:22
-
套刚性防水套管。法兰焊接与密闭肋焊接很相近,应该合适。
2016-12-22 22:46:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看