• 柱同样的定义为什么钢筋量会不一样呢?请前辈指教,问题有点长,请耐心看完,本人新手,勿笑

    框柱定义的框柱,箍箍筋只计算3根。答疑解惑钢筋三维是这样显示的,请教一下,是什么原因这样显示,我在哪里设置的不对,请老师指教,还有和另一个文件的柱定义是一样的,千赢官网首页登录入口服务新干线这是另一个文件的图建筑行业快速问答平台-答疑解惑框柱而这个的钢筋是这样的,箍三维钢筋图是这样的,请教老师这是为什么?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答疑解惑

    2016-12-24 10:46:38 

  • 柱同样的定义 钢筋量 不一样 是因为 柱子的上下端锚固等 条件不同的吧;

    2016-12-24 10:41:00 

  • 两位老师,已按你们说的调了,结果不变

    2016-12-24 10:51:00 

  • 影响柱子钢筋计算的设置有很多,是否设置插筋,基础锚固条件(包括厚度,标号,保护层情况),柱子的净高等都影响柱子的计算。你这个计算中,中柱和边柱 是差别之一,很明显的保护层设置的不同导致箍筋的长度不一样,最重要的是,上一个只是基础插筋,所以只计算三道箍筋,下一个是层间柱子,且未设置插筋,所以有很多箍筋,纵筋的长度也不同。