背着十字架的狼 2016-12-24 16:39:53 | 北京市 安装 | 2295查看 3回答
图中的箱子算是双电源切换箱吗?我理解应该不算?
图中的箱子算是双电源切换箱吗?我理解应该不算,如果是双电源在北京应该要套用那个定额?双电源切换箱需要调试吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图中的箱子算本身就是双电源切换箱,因为它的进线开关DPT63-CB就是双电源自动转换开关,它是消防电动控制阀配电箱落地安装。在北京还是套用4-27配电箱定额,双电源切换箱需要调试的套4-23。
2016-12-24 16:46:42
-
2016-12-24 16:47:47
-
图中的箱子算是双电源切换箱吗?
答:是。
我理解应该不算,如果是双电源在北京应该要套用那个定额?
答:按安装方式、回路数套相应的配电箱安装定额子目。(双电源要多算一个回路)。
双电源切换箱需要调试吗?
答:要。动力配电箱套14-27;照明配电箱套14-29;(不能再重复套取配电箱单体调试费)
2016-12-25 07:40:17
-
双电源切换箱包含两个箱子,算量的话我应该怎么记?要分开吗?看图
双电源切换箱包含两个箱子,我要分开记箱子代号就是mDT1和mAPE34电梯机房照明箱,规格都一样,要分开吗?分开就不能写双电源切换箱了。算量的话,我应该怎么记这个箱子?
-
图中消防广播之间只有一根线,我可以理解为这根线代表的是电源线和广播线吗?
图中消防广播之间只有一根线,我可以理解为这根线代表的是电源线和广播线吗? 如果我的理解的是对的,那么电源线是从哪里引过来的?
-
图中短路隔离器之间的连线是电源线还是信号线? 还有控制模块的进线是信号线和电源线吗? 第三张图中风机的控制线总线部分应该是标2k吧? 我的理解是风机的干线应该是2根控制线?不知道对不对?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看