• 筏板钢筋配筋

    各位专家老师好

    问下如图:图中的钢筋A、B、C、D的锚固长度La各自应该从图中的什么位置算起呢?我们的甲方业主说钢筋A和B应该从它们的交点即图中1点,但是我从千赢官网首页登录入口GGJ2013中计算后按计算公式推算却不一样,钢筋A的锚固长度软件实际是从如图的3点开始沿钢筋A向上La;钢筋B则是从图示的2点沿钢筋向左侧La。钢筋C和D甲方业主说从图示的2点向右算钢筋C的La,再从钢筋C的锚固结束点开始反方向向左按搭接长度推算出钢筋D的结束点,但是采用软件GGJ2013可以看出来钢筋C和D都是从图示的4点开始分别向右和向左计算各自La的,搞得我都不知道按什么算了,难道说软件计算采用的公式错了?原图纸也说的不清楚,刚开始说明写的11G101-1第53页,后来又出了一次图没注意改成了16G101-1第53页,真不知道该用什么算了,软件计算错了吗?下面的第二张图是设计图纸截下来的,专家老师们帮下忙看看该如何算?交点筏板


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:变截面处的钢筋锚固都是从混凝土边缘计算的,不是从钢筋交叉点计算的。

    答疑解惑

    2016-12-25 09:47:25 


  • 千赢官网首页登录入口服务新干线

    2016-12-25 09:46:38 

  • 钢筋的锚固点应从砼边缘为起算点的.建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2016-12-25 10:20:04 

  • @钢筋撑起半边天@盼盼@小老百姓

    是呀我是这么说的,软件算的数据我画成CAD图形仔细分析了,钢筋A锚固点是图中的3点,就是高板的底部线与钢筋A的交点开始到我画的黄色线的结束点总长度等于La,上面平直段的长度等于La减去那个1点到上层钢筋交点处的斜长,钢筋B锚固点即高板底部那个转折点处水平向左计算的,甲方说什么又是11G901,12G901什么的标的很清楚,11G101毛病很多表达不清楚,千赢官网首页登录入口GGJ里面的很多地方都可以自己根据需要设置的;在之前我主要搞水利和公路的,图纸上都配有钢筋明细表的,突然搞这个污水处理,像这种画法很不习惯,11G101还听说,其他的头一次听;如果都像这样干脆给施工单位直接发套设计规范当设计图就行了,设计永远都不会错,错的永远是施工单位,甲方说钢筋加工的短了,现在的施工单位真难。

    谢谢您们的回答!


    2016-12-25 10:33:16 