﹏sunrise﹏ 2016-12-26 00:03:07 | 广东省 安装 | 1694查看 4回答
给水管室内外分界问题
清单说,室内外界线以建筑外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界。
下面这张图里的分界正确吗?还是这一小段都并入室内管道里(下面的管是在建筑以外的)
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
还要看平面图中阀门在不在外墙内,如果在外墙内,就在平面图上增加外墙皮外1.5米
2016-12-26 00:47:15
-
是的,清单说,室内外界线以建筑外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界。
但是,这张图里的分界是否正确要看给水平面布置图。
2016-12-26 05:47:11
-
清单说,室内外界线以建筑外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界。下面这张图里的分界正确吗?还是这一小段都并入室内管道里(下面的管是在建筑以外的)
答:不正确。室外界线最少算到建筑外墙皮1.5m处,1.5米以外如果有阀门(阀门井内)者要算到阀门处。
截图中的阀门在室内,室内的管道不能算成室外管道。
2016-12-26 07:17:46
-
清单说,室内外界线以建筑外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界。
下面这张图里的分界正确吗?还是这一小段都并入室内管道里(下面的管是在建筑以外的)
室内外界线以建筑外墙皮1.5M为界,入口处设阀门井时,以以第一个阀门井为界,不是只以阀门为界的.你这张图中没有设置阀门井,应以室外墙皮1.5为界.
2016-12-26 07:47:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看