Shady Girl 2016-12-27 13:29:09 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 658查看 1回答
钢筋算量问题
这个钢筋算量是对的?我查和课本的算法不一样,什么时候减去调整值,什么时候又加增加值,可以帮写一下这道题?谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
L1梁各种钢筋下料长度计算如下:保护层厚度25mm。
①号钢筋下料长度=(4240-2×25)+2×6.25×10=4315mm
②号钢筋下料长度可分段计算
端部平直长=240+50-25=265mm
斜段长=(梁高-2倍保护层厚度)×1.41=(400-2×25)×1.41=494mm
中间直线段长=4240-2×25-2×265-2×350=2960m
HRB335钢筋末端无弯钩。钢筋下料长度为:
2×(150+265+494)+2960-4×0.5d0-2×2d0=4658mm
③号钢筋下料长度=4240-2×25+2×100+2×6.25d0-2×2d0=4190+200+225-72=4543mm
④号箍筋:按外包尺寸计算:
宽度=200-2×25十2×6=162mm
高度=400-2×25+2×6=362mm
④号箍筋下料长度=2×(162+362)+100-3×2d0=1112mm
箍筋数量=(构件长度一两端保护层)/箍筋间距+1=(4240-2×25)/200+1=4190/200+1=21.95,取22根。
计算结果汇总于下表:2016-12-27 13:37:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看