th_0904 2016-12-27 22:30:34 | 江苏省 安装 | 3370查看 1回答
关于火灾报警系统工程量计算问题
请教各位前辈,火灾报警系统哪些是单独配线,哪些是可以串起来配线(和照明一样的那种)
1、广播、电话线、烟感、温感、声光报警器、手报、消火栓按钮、楼层显示器这些是直接从端子箱串起来配线的吗?
2、风机、水泵等控制箱、双电源供电是需要单独配线吗?
如果有漏的可以补充哦,尤其是哪些是需要单独配线的,多谢各位前辈了,对这个一直比较模糊,想得到一个确切的回答
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、广播、电话线、烟感、温感、声光报警器、手报、消火栓按钮、楼层显示器这些是直接从端子箱串起来配线的,通过模块控制。
2、风机、水泵等控制箱、双电源供电是需要单独配线的。
2016-12-28 07:55:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看