hsb1212 2016-12-29 01:36:28 | 广东省 土建 | 3689查看 3回答
人工挖孔桩的护壁、桩芯混凝土定额含量是否可以按实调整?
2010广东省建筑综合定额说明:
人工挖孔桩护壁混凝土已包括规范规定凸出地面的20cm高度,如实际护壁混凝土与定额含量不同时,不作调整;
人工挖孔桩桩芯工程量,按成孔长度乘以设计截面面积(含护壁)和定额含量以体积计算,扣除空桩部分体积。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
人工挖孔桩的护壁、桩芯混凝土定额含量是可以按实调整的。
2016-12-29 07:06:08
-
“人工挖孔桩护壁混凝土已包括规范规定凸出地面的20cm高度,如实际护壁混凝土与定额含量不同时,不作调整;”这是定额在编制时已经考虑了高出地面的20cm,定额规则对孔桩的工程量计算是“按成孔长度乘以设计截面面积(含护壁)”,那么这对计算工程量高出地面的20cm没有列入计算,也就不存在调整的问题了
“人工挖孔桩桩芯工程量,按成孔长度乘以设计截面面积(含护壁)和定额含量以体积计算,扣除空桩部分体积。”这是在计价时对桩芯混凝土量的调整,及定额含量是包括了充盈(或者说扩散)系数1.2,那么实际就会或多或少了,当施工现场有对混凝土的灌注量的确认时,就要按现场的确认量计算。
2016-12-29 09:03:58
-
人工挖孔桩由于有护壁保护,其桩芯砼的定额含量不应调整。
2016-12-29 09:53:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看