• 承台梁原位标注问题

    承台梁

    如图一 是我图纸 承台梁的其中两跨

    桩

    如图二 是千赢官网首页登录入口承台梁原位标注框


    请问下,该如何填。一跨上边黄框:无 ;一跨下边黄框:8C20;C12@120(6);8C20 这个一跨应该没问题。

    二跨上边黄框:8C20 二跨下边中间黄框11C20  二跨这样填对吗?还是正好相反。

    比较晕 查找图集 也是没找到。


    顺便问下。承台梁以桩为支座。是不是画上桩计算才会准确些?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一跨上边黄框:无 ;一跨下边黄框:左8C20,右8C20。

    二跨上边黄框:11C20 ,这个设计有问题,集中标注是8C25;二跨下边右边8C20


    2016-12-30 19:14:16 

  • 您这个设计虽然给出的是承台梁

    但是感觉这个支座标注方式不像是承台梁的模式的

    您在梁内定义绘制,选择基础联系梁,您再这样原位标注试试看,就合适了

    2016-12-30 19:19:44 