• 柱箍筋个数的正确计算方法是什么

    如图:梁高以下柱净高范围内箍筋加密个数如何计算?看图集上、下都有个50MM的距离,计算个数时要扣除这两个起步距离吗?如果不扣,那底端怎么扣呢?梁高范围内上、下也有两个起步距离?计算个数时要不要扣除? 上、下加密区,梁高范围内的箍筋根数分别算吗?还是怎么算?求正确的方法?我感觉都应该扣,像梁箍筋加密区为1.5梁高,起步距离按说也只有一端为起步距离,算箍筋根数时不也是扣两边的50MM啊。

    柱净高

    内箍

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    柱箍筋在梁高范围内全加密,计算箍筋时不需要减起步距离50.比如中间层柱子我们在手算箍筋时如图,总根数就是这几个和。

    答疑解惑

    2012-09-19 17:37:56 

  • 算箍筋根数时按净高扣两边的50MM再除以间距。

    2012-09-18 19:38:17 

  • 1、从图集11G329-1P2-12和06G901-1P2-8中可以看出柱箍筋离楼面50mm开始设置箍筋,到节点下50mm止(即为梁底向下50mm),节点内的钢筋另外计算 2、也就是说柱箍筋的个数分4段计算,分别为下部的加密区,梁底的加密区,中间的非加密区,节点的加密区,箍筋的个数计算遵从上下加密区分别加1,中间非加密区减1,节点加密区不加不减的原则进行计算 3、另外补充一点,柱纵筋下部非连接区和搭接区的箍筋算的时候也是要分开计算的,因为搭接区的箍筋间距是min(5d,100),d表示搭接区较小钢筋的直径 4、上部的加密区箍筋和节点的箍筋个数计算按规范是要分开计算的,分别减去起始距离,但有些为了方便计算也会连在一起计算:梁高范围内的箍筋个数计算为(梁高-2*50)/加密间距 向上取整(不加1) 麻烦问一下梁箍筋个数的加1减1原则是什么?也是两端加1中间减1的原则吗? 是的,总体加1就可以

    2012-09-18 20:08:08 

  • 新图集还是就图集??

    2012-09-18 19:44:12 

  • 好好研究一下图集就是,没有什么号探讨的。

    2012-09-18 19:53:05 