天道酬勤 2016-12-31 08:39:26 | 山东省 安装 | 13865查看 2回答
母线调试
老师你好,关于母线段数的问题还是不太清楚。母线分段是按什么电器元件分?举例如下:一排高压柜是由两路10KV电源进线,中间由母联柜相连。柜子排列顺序依次是:进线柜、计量柜、PT柜、变压器开关柜四个、母联柜、提升柜、变压器开关柜四个、PT柜、计量柜、进线柜,其中计量柜与PT柜柜顶母排是断开的。变压器开关柜又通过电缆连接至变压器,变压器连接若干个低压柜。这样在计算母线系统调试时,计算几段?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
关于母线段数的问题,母线分段是按柜(箱)分的,
母线,所谓“一段”就是构成母线的材料直接相连,中间没有断路器或隔离开关。中间有断路器或隔离开关的就称为“分段”。 不同电压等级不能连接在同一段。不同的电源一般也不会同时运行于同一段母线。 分段母线中间以断路器或者隔离开关连接,但注意与双母线或旁路母线的区别。 双母线或旁路母线上连接的进线和出线是相同的。比如一台主变高压侧和双母线的每条母线都有连接,如果是分段母线就不会同一台变压器的一边挂在两条母线上。
2016-12-31 08:44:25
-
这样在计算母线系统调试时,计算几段?答:工程量计算为二段(两个电源母线段)。
2017-06-02 19:34:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看