vf****@163.com 2017-01-01 08:42:07 | 山东省 土建 | 1103查看 2回答
斜屋面板钢筋单板还是多板布置问题?
图中的板均为双网双向c8-150。单板布置后,大板钢筋为3170公斤,小板为47公斤,合计为3217公斤。
两块板多板布置后:为2977公斤。 多板布置后,两块板的钢筋竟然比单板的一块板都要少,差距达240公斤。
我看网上有老师说,单板与多板差距在于几个弯钩,差不了多少。但实际差距挺大的,应该不只是几个弯钩,而是根数的增减。整个顶层屋面板钢筋单板与多板相比差距达到600多公斤。
1、这里面有什么问题我没处理好吗?是计算设置问题吗?请老师指点。
2、像我的三维图中不同面的板钢筋可不可以多板布置?(我的结构图纸上画的是多板布置。)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:不同面的板只要没有形成独立的板,都可以用多板布置。你可以在钢筋三维里去检查是什么原因单板布置还比多板布置多,多板布置应该多接头,如果用单板布置在阳角处会多出锚固,按规范要求板筋在阳角处是连续通过的。
2017-01-01 09:19:06
-
原因通过钢筋三维已经查到,当不同面的板通过多板布置钢筋后,软件会将不同面的板按同一面来处理,板的长度、宽度会按照板的投影距离来计算,实际上板是倾斜的,斜边的长是大于投影距离的,这就造成了多板后计算的根数会减少,是不正确的,所以当不同面的板布置钢筋时应按照单板来布置。
2017-01-01 17:03:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看