天道酬勤 2017-01-01 16:53:15 | 山东省 安装 | 1991查看 4回答
照明配线问题
图纸设计照明为3根线,但现场看出只有2根(现浇顶至灯具为2芯线),他那根PE是否只穿至接线盒?还是只穿了2根?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图纸设计照明为3根线,就必须是3线,但现场看出只有2根(现浇顶至灯具为2芯线),他那根PE要么没有穿,只穿了2根,要么就是只穿至灯具背后的接线盒,打开接线盒看看就知道。
2017-01-01 20:37:11
-
现行的要求或灯具是有要求用三根线,其中一条就是接地线,只是现在还是会人认为没有必要,所以也就安装一条,如果有穿上没有连接到灯具是起不到作用的。
2017-01-01 17:01:59
-
你好:应该是三根线,一根火线,一根零线,还有一根接地线。
2017-01-01 18:42:20
-
必须再敷设1根PE线。也就是:把原来的线抽出,重新穿3根线。
2017-01-02 05:07:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看