あ『圆心』げ 2017-01-02 14:45:33 | 河南省 安装 | 899查看 2回答
配管,
你好,像E1这个应急照明回路,从下层引入至顶层,在本层应急照明灯处的立管怎么计算,是计算本层立管并且还要计算从应急灯出来的立管吗(从应急灯还要单出一根立管吗)能给简易的示意下图吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你需要熟悉施工工艺的。
按施工工艺的配管计算才是最正确的。
2017-01-02 14:47:15
-
答:计算本层立管一根(一个层高),并且还要计算从应急灯出来的立管(层高-应急灯标高);再计算其它水平管(按图示长度),水平管是从应急灯处引出、再引上的。
2017-01-02 15:34:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看