孤星浪子 2012-09-17 20:16:22 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 2456查看 1回答
构造柱箍筋加密区间问题
〈一〉、03G363上规定箍筋加密区间中的层高指圈梁顶到圈梁顶的距离,我的工程在-0.05处是圈梁(不是地框梁)首层顶标高处是框架梁,此时的层高算到框架梁底啊还是梁顶啊? 〈二〉、-0.05位置是圈梁,没有地框梁,构造柱是从基础层的条基上直接生起来的(有基础墙)直接升到首层墙顶(3.61M处框架梁底))那么圈梁以下的构造柱全加密吗?地圈梁范围内还加密吗? <三>、条基础顶标高:-0.7M,地圈梁标高:-0.05(240*240),首层墙顶标高3.61M(框架梁底),框架梁高550(首层顶标高为4.16M)软件箍筋是这样算的,实在看不明白?请高手指点,见截图,急求!小弟奉上30分.给讲下那些加密区间是怎么算的啊? <四>、03G363中没有查到地圈梁以下到基础位置处箍筋如何加密的图示啊?正0以下的构造柱箍筋加密问题到底该如何算啊?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳〈一〉、03G363上规定箍筋加密区间中的层高指圈梁顶到圈梁顶的距离,我的工程在-0.05处是圈梁(不是地框梁)首层顶标高处是框架梁,此时的层高算到框架梁底啊还是梁顶啊?算到梁底。 〈二〉、-0.05位置是圈梁,没有地框梁,构造柱是从基础层的条基上直接生起来的(有基础墙)直接升到首层墙顶(3.61M处框架梁底))那么圈梁以下的构造柱全加密吗?地圈梁范围内还加密吗?全加密,要加密。 <三>、条基础顶标高:-0.7M,地圈梁标高:-0.05(240*240),首层墙顶标高3.61M(框架梁底),框架梁高550(首层顶标高为4.16M)软件箍筋是这样算的,实在看不明白?请高手指点,见截图,急求!小弟奉上30分.给讲下那些加密区间是怎么算的啊?从-0.05至3.61上下加密各500 <四>、03G363中没有查到地圈梁以下到基础位置处箍筋如何加密的图示啊?正0以下的构造柱箍筋加密问题到底该如何算啊?找L03G313图集,上面比较详细。
2012-09-17 21:09:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看