背着十字架的狼 2017-01-05 10:15:44 | 北京市 安装 | 2257查看 4回答
图中配电箱安装需要单独的接线箱吧?
图中配电箱安装需要单独的接线箱吧?配电箱安装的时候那种情况需要木套箱、那种情况需要接线箱
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图中配电箱安装需要单独的接线箱吧?
答:对。截图中的明装配电箱,暗配管在预埋时,管道先进入接线箱,穿好电线以后,再安装(明装)配电箱。
配电箱安装的时候那种情况需要木套箱、那种情况需要接线箱?
答:木套箱适用于暗装配电箱、暗配电管的情况;接线箱适用于明装配电箱、暗配电管的情况。
2017-01-05 12:56:05
-
图中就是一个单独的配电箱,不需要在考虑接线箱。后边的是配电箱的系统回路
2017-01-05 10:24:07
-
图中配电箱安装不需要单独的接线箱。配电箱安装的时候在混凝土墙内安装的情况需要木套箱。箱内没有开关,只接线需要套接线箱。
2017-01-05 10:26:01
-
你好,暗装的配电箱不需要接线箱。
你图中明装配电箱安装时,如果是暗配管,则需要接线箱,如果是明配管,则不需要
2017-01-05 10:43:53