带头大哥 2017-01-05 17:00:31 | 江苏省 安装 | 1952查看 2回答
消防弱电
1、总线联动控制线(红色):WDZBN-RYYP-2x1.5+WDZBN-BYJ-2X2.5,24V电源线:WDZBN-BYJ-2X2.5,两个WDZBN-BYJ-2X2.5是同一根线吗?
2、系统图为何没有总线联动控制线,平面图里有?
3、平面图无24V电源线(黄色)和多线联动控制线(白色),两个的量该如何计算?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、总线联动控制线(红色):WDZBN-RYYP-2x1.5+WDZBN-BYJ-2X2.5,24V电源线:WDZBN-BYJ-2X2.5,两个WDZBN-BYJ-2X2.5不是同一根线。
2、系统图应该有总线联动控制线,平面图里都有。
3、平面图无24V电源线(黄色)和多线联动控制线(白色),两个的量根据平面图中相应尺寸计算。
你看看我这个图。
2017-01-06 02:27:10
-
1、总线联动控制线(红色):WDZBN-RYYP-2x1.5+WDZBN-BYJ-2X2.5,24V电源线:WDZBN-BYJ-2X2.5,两个WDZBN-BYJ-2X2.5是同一根线吗?答:联动总线是由信号线和电源线组成,平面图上的电源线和信号线可以和总线联动控制线分开算,大部分情况下这两种线型是不同的,你给的正好线型相同,先分开算最后再合并。2、系统图为何没有总线联动控制线,平面图里有?答:系统图中应该有,就是那根连到消防报警主机的线。3、平面图无24V电源线(黄色)和多线联动控制线(白色),两个的量该如何计算?答:有时候平面图上不表明有24v电源线,但是连接到声光、控制模块等联动设备的都需要24v电源线。多线联动控制线一般用在风机上,一般是一台风机一根线,具体看设计说明,从线型上能看出来。
2017-04-11 10:57:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看