背着十字架的狼 2017-01-06 19:08:09 | 北京市 安装 | 3897查看 2回答
ZR-YJV22-0.6/1kV-4x4mm2需要电缆头吗? 如果不需要电缆头那需要接线端子吗?
ZR-YJV22-0.6/1kV-4x4mm2需要电缆头吗? 如果不需要电缆头那需要接线端子吗? 那种规格的电缆需要电缆头,那种需要接线端子? 有没官方的说明?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
ZR-YJV22-0.6/1kV-4x4mm2需要电缆头吗?
答:电缆:是电缆都要做电缆头,控制电缆那么细,也要做电缆头。单芯电线截面积在10mm2以上的,要压接铜接线端子(做有铜接线端子的电缆头;10mm2以下的做没有铜接线端子的电缆头)
如果不需要电缆头那需要接线端子吗?
答:电线:单芯电线截面积在10mm2以上的,要压接铜接线端子。10mm2以下的可以直接压接。
那种规格的电缆需要电缆头,那种需要接线端子? 有没官方的说明?
答:验收规范有说明。北京定额电缆头相关子目就是按照以上原则编制的(即含铜接线端子的电缆头与不含铜接线端子的电缆头)
2017-01-06 21:29:55
-
ZR-YJV22-0.6/1kV-4x4mm2不需要电缆接头。也不需要接线端子。10平方毫米以上规格的电缆需要电缆头,或者接线端子。
2017-01-06 19:22:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看