电缆井与电缆沟土方问题
请教:3个问题请分别回答。1。计算电缆保护管埋地敷设的挖沟土方量时,是否扣除电缆井的土方量,沟长1000.0米,沿途有33个井。
2。计算电缆保护管长度时,要不要扣除电缆井的宽度。
3。沟内有24根150的玻璃钢管的保护管,回填土时是不是按管的总体积扣除土方量
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1。计算电缆保护管埋地敷设的挖沟土方量时,是否扣除电缆井的土方量,沟长1000.0米,沿途有33个井。
【是要按照管道的长度计算的,电缆井增加的土方工程量是要按管道土方的工程量乘以系数的】
2。计算电缆保护管长度时,要不要扣除电缆井的宽度。
【要扣除井的宽度的】
3。沟内有24根150的玻璃钢管的保护管,回填土时是不是按管的总体积扣除土方量
【回填土要扣除管和井的体积的】
2017-01-06 20:26:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看