• 电缆终端头和中间头和电缆是不是阻燃和耐火有关系吗?

    电缆终端头和中间头和电缆是不是阻燃和耐火有关系吗?  我的理解是没关系,一般户内1kv的就按热缩,10kv按冷缩就可以是吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    电缆终端头和中间头和电缆是不是阻燃和耐火有关系吗?  

    答:没有关系。电缆头在配电箱内,中间头在室外检查井内,与耐火、阻燃没有直接关系。

    我的理解是没关系,一般户内1kv的就按热缩,10kv按冷缩就可以是吗?

    答:对。

    2017-01-08 12:04:33 

  • 电缆终端头和中间头和电缆阻燃和耐火没有关系。

    2017-01-08 11:20:33 

  • ZR-YJV22-0.6/1kV-3x25+2x16mm2和

    NH-YJV22-0.6/1kV-3x35+2x16mm2

    这两种电缆用的电缆头是一样的吧?

    2017-01-08 11:36:33 

  • ZR-YJV22-0.6/1kV-3x25+2x16mm2和

    NH-YJV22-0.6/1kV-3x35+2x16mm2

    这两种电缆用的电缆头是一样的吧?


    这个是根据电缆芯的材质来决定的,假如一个是铜芯一个是铝芯的,就要用铜铝接头。

    2017-01-08 13:51:32 