关于板负筋是否重复问题
一栋18层的住宅楼,图纸说明“未示出板顶受力筋C10@200,板底通长筋C10@200 ,图中所示为板上部附加筋,与通长筋交错设置”。图中只画了附加筋,但是是每块板的四边都有,有些板的附加筋还贯通了。按图纸理解就是双层双向布置板筋以后,再把所谓的附加筋布置上,这样配筋是不是重复了啊,有木有这种设计啊,还是应该理解为板底筋双向,板顶筋就是图中所画的是附加筋,而不是双层双向的附加筋啊问题补充:强调一下,不是地下室顶板,不是屋面板,而是每一层啊.再更正一哈,图纸说明“未示出板顶受力筋C10@200,板底通长筋C10@200,未示出板负筋分布筋为A8-200,图中所示为板上部附加筋,与通长筋交错设置”。那这图中所示的究竟是负筋还是附加筋,双层双向钢筋布置的话,图中的钢筋就不可能有分布筋了呀,真是看的我头晕晕。大家都觉得没有可能是图纸有问题吗,标准层的“附加筋”看起是密密麻麻,反而是地下室顶板,车库顶板,屋面顶板的“附加筋”很稀少,没有可能只是地下室顶板,车库顶板,屋面顶板是双层双向,而标准层是板底双向通长+图中的“附加筋”了吗,大家都来帮帮我撒,谢谢了
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这种情况不能按照双层双向布置,底筋按双向布置,二面筋(这里是负弯矩筋)要按设计布置,只是未注明的配筋直径及间距按照说明设定
2012-09-10 12:45:19
-
不是重复,是设计经过计算结构荷载需要在上层双向配筋的前提下再增加支座处的附加筋。
2012-09-10 12:21:49
-
按图纸理解就是双层双向布置板筋以后,再把所谓的附加筋布置上,这样配筋是不是重复了啊,有木有这种设计啊,还是应该理解为板底筋双向,板顶筋就是图中所画的是附加筋, 是双层双向钢筋在加上附加的钢筋,按照设计计算就没有问题。
2012-09-10 12:24:19
-
按图纸说明就是图纸为双层双向布置钢筋,图纸上的为附加钢筋,与顶板的面筋交错布置。
2012-09-10 15:46:52
-
你也不用说那么多了,你若在工地你去现场看下什么都清楚了,那不是叫重复,设计是那么做的,实际施工也是那么做的,这些都是构造的需要,没什么过多的理论,实践就是最好的证明!!!
2012-09-10 21:46:51
-
“未示出板顶受力筋C10@200,板底通长筋C10@200 ,图中所示为板上部附加筋,与通长筋交错设置” 是双层双向钢筋再加上板上部附加的钢筋沟通 建议与设计院沟通核实,确定。
2012-09-11 01:27:14
-
答:不是重复,说明中不是说“图中所示为板上部附加筋,与通长筋交错设置”吗。就是这意思。通俗点讲就是没有画出来的板上部受力钢筋C10@200和画出来的附加钢筋交错布置(一根隔一根布置)。
2012-09-10 12:32:01
-
这按照设计的来就好了,这也没有重复,只是交错布置,间距变小,你按照下面的配筋进行布置: 板顶受力筋C10@200,板底通长筋C10@200分别双向布置,然后布置上那些附加钢筋
2012-09-10 12:39:07
-
设计者语文学的不怎么好,原谅他吧,妹子。 不过我看懂了,他的意思是: 下部钢筋双向布置c10@200。 上部筋未标注型号,也没写明是附加钢筋,就是那种横跨一个板的,钢筋型号的是c10@200. 写明是附加钢筋的就按照负筋来做。 如果标注的钢筋全部都写着附加钢筋,那就是他脑子叫驴踢了。 如果你是施工单位,就做成双层双向然后各种附加钢筋。管他呢,反正这话说的有问题.
2012-09-10 14:04:48