张彦朝 2017-01-12 09:14:07 | 广东省 土建 | 1094查看 1回答
广东2010定额防水是否包括防水层?
1、深圳2003定额明确防水附加层工程量已考虑在定额子目中;
2、广东2010定额未明确防水附加层是否包含在定额子目。
疑问:(1)、二者定额含量是一致的,如改性沥青卷材定额消耗量均为126.54m2/100m2(定额计量单位),推断为广东2010定额子目已包括附加层工程量吗?
(2)、广东2010定额改性沥青卷材防水的工作内容中:防水薄弱处刷聚氨酯涂膜。推断为广东定额需要做附加层的薄弱环节采用聚氨酯涂膜作法,不再做卷材附加层吗?
以上两种理解方式究竟哪种是正确的?请专家批评指正,注:广东定额,若有其他计价依据,请提供,谢谢。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2、广东2010定额......
(1)工程的计量单位是100平方,卷材含量126.54平方,是包括卷材搭接卷材搭接,我理解这“卷材搭接”不是附加层。
(2)子目的工作防水薄弱,是对薄弱的处理,如搭接处,也不是什么附加层。
2017-01-12 10:41:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看