• 植筋不规范的楼板可否用角钢加固,达到规范施工所具有的安全性和寿命

    一块12公分厚3米×2米的混凝土楼板(双层双向,尚未浇混凝土, 3面植筋),但存在所使用的植筋胶不合格、植筋深度孔径严重不达标、部分钢筋间距大于规范允许的偏差3到5公分的情况


    所以施工方又给了个方案:在3个边都加上一排角钢,以膨胀螺丝固定于横梁,螺丝间距30公分。角钢在上下层钢筋之间,承托住上层的钢筋。

    施工方的解释是:双层钢筋主要是上层钢筋受力,所以托住上层;而且一个角钢承重力过一吨,将其作为主要受力部件,植筋就起点辅助作用,植筋规不规范就无所谓)。

    我想问,施工方提出的做法合不合理。毕竟还是栋比较新的建筑物,设计寿命要求30年或更多,但听说角钢10年左右要坏了。角钢如果被作为主要承重的部件,直接去撑起一块混凝土楼板能有那么久寿命吗。


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这样作为一个补强的方案是可以的,至于你考虑的角钢10年左右就要坏了,这样是在露天的情况下的,但这个方案是浇筑在砼中了,不会出现损坏的情况的


    2017-01-12 19:55:10 

  • 这种混合的施工方式有没有相关规范或工艺说明可查的,感觉要做好质量控制的点变得更多了,原本很单纯的事越来越复杂了

    2017-01-12 20:37:23 

  • 植筋不规范的楼板可否用角钢加固,达到规范施工所具有的安全性和寿命

    植筋不规范的楼板应请设计人员进行现场查看出变更意见处理.

    2017-01-12 20:44:50 

  • 这是不符合值筋规范要求的、也达不到植筋的效果的,应要专业加固设计院出加固设计图的。

    2017-01-13 09:01:24 