• 消防管道中阀门全部是法兰阀门,但是设计给出的管道连接方式是焊接,这个合理吗?

    消防管道中阀门全部是法兰阀门,但是设计给出的管道连接方式是焊接,这个合理吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    消防管道中阀门全部是法兰阀门,但是设计给出的管道连接方式是焊接,这个合理吗?

    答:你不要动不动就问合理不合理。

    管道的连接方式是焊接连接,那么,管道与阀门的连接方式就是焊接连接(无法兰的阀门);管道与法兰(非阀门上的法兰)的连接方式就是焊接(有法兰的阀门),管道法兰与阀门法兰螺栓连接。

    管道的连接方式是螺纹连接,那么,管道与阀门的连接方式就是螺纹连接(无法兰的阀门);管道与法兰(非阀门上的法兰)的连接方式就是螺纹连接(有法兰的阀门),管道法兰与阀门法兰螺栓连接。

    2017-01-17 09:14:38 

  • 消防管道中,阀门全部是法兰阀门,设计给出的管道连接方式是焊接,这个是合理的


    1、消防管道:一般指的消火栓管道。管道连接方式:焊接钢管采用焊接连接;镀锌钢管采用卡箍连接。

    2、喷淋管道:一般指的自动喷淋系统管道。管道连接方式:镀锌钢管采用卡箍连接。

    3、所以设计者一般根据管道的性质,采用不同的连接方法。

    4、消防管道采用2014设计规范的,一般都采用镀锌钢管卡箍连接。


    2017-01-17 05:06:43 

  • 原则不允许焊接,要求沟槽链接,法兰一般选用沟槽法兰

    2017-01-17 08:11:20 