管道水压试验后的水如何处理
河北08定额 第8册,管道安装的定额子目中包括水压试验,这个水压试验具体包括哪些内容,水压试验完成后将水吹出管道是否包括在上述水压试验的内容中,现在工地做完水压试验后,因为甲方交房延期,正逢冬季,要求我们将水压试验中管道中的水吹出,我们是否可以出签证单独要此部分吹水的费用(蓝图预算中已经包括了上述的水压试验)?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
河北08定额 第8册,管道安装的定额子目中包括水压试验,这个水压试验具体包括强度试验和严密性试验,水压试验完成后将水吹出管道也包括在上述水压试验的内容中,现在工地做完水压试验后,因为甲方交房延期,正逢冬季,要求我们将水压试验中管道中的水吹出,这个是不可以出签证单独要此部分吹水的费用。
2017-01-17 10:25:48
-
水压试验包括准备工作、制作盲板、装设压力泵、灌水、加压、停压检查、放水,管道内排水包括在水压试验中,你们没有理由单独做签证要吹水费用。
2017-01-17 10:27:39
-
额外的吹水工作,应由甲方额外支付,施工方只是按规范规定把水放完,如果到冬季无法投入运行,必须对系统进行吹水保护超出了正常施工条件下工作内容,属于工程竣工移交后的工作内容,应由甲方自己处理,或出费用由施工单位代为吹水。
2018-11-16 15:55:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看