综合脚手架和满堂脚手架
如果多层住宅8层,一层高4.2米,2-8层层高3.6,女儿墙0.6米,室内外高差0.6米,河南2008定额套综合脚手架是套12-208还是12-209,还有首层需要套满堂脚手架?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果多层住宅8层,一层高4.2米,2-8层层高3.6,女儿墙0.6米,室内外高差0.6米,河南2008定额套综合脚手架时应该套12-208定额子目,不应该套12-209。 檐高是指室外设计地坪至檐口的高度。檐高不包括女儿墙高度要。 如果首层天棚做装饰且高度超过3.6米,可以计算满堂脚手架。如果天棚不做装饰,墙面做装饰且高度超过3.6米,可以另外计算墙面装饰脚手架。
2012-09-13 13:30:21
-
如果多层住宅8层,一层高4.2米,2-8层层高3.6,女儿墙0.6米,室内外高差0.6米,因从室外地坪到8层屋面板的高度为:0.6+4.2+3.6*7=30米,所以河南2008定额套综合脚手架应该套12-208(综合脚手架多、高层建筑物檐高(m)30以内)子目,不能套12-209子目的;首层室内装修需要根据室内净面积套满堂脚手架的。
2012-09-13 10:42:58
-
1.找平层 2.防水层 3.地砖
2012-09-12 18:20:22
-
首层需要套满堂脚手架,但是只是在天棚装修的时候使用满堂脚手架,其余的不使用满堂脚手架 具体的这个工程应该套取综合脚手架
2012-09-12 20:30:30
-
套取综合脚手架,加超高脚手架
2012-09-12 20:26:39
-
首层要套满堂脚手架的
2012-09-12 20:34:12
-
如果多层住宅8层,一层高4.2米,2-8层层高3.6,女儿墙0.6米,室内外高差0.6米,河南2008定额套综合脚手架是套12-208还是12-209,还有首层需要套满堂脚手架?
-
我现在做一个结算,有拆改项目 需要套脚手架、土建分册上有综合脚手架、外墙单、双排脚手架、满堂脚手架、里脚手架 装饰分册有外墙装饰钢管脚手架、吊篮脚手架 对于这些脚手架我该如何区分,如何套用?
-
我现在做一个结算,有拆改项目 需要套脚手架、土建分册上有综合脚手架、外墙单、双排脚手架、满堂脚手架、里脚手架 装饰分册有外墙装饰钢管脚手架、吊篮脚手架 对于这些脚手架我该如何区分,如何套用?
-
我对这几个概念不是很理解,工程中地下室净高5.7m,筏板基础,我组价是否套一个12-218综合脚手架地下一层和12-231满堂脚手架5.2m。再套一个12-230满堂基础脚手架。求河南大神。
-
我对这几个概念不是很理解,工程中地下室净高5.7m,筏板基础,我组价是否套一个12-218综合脚手架地下一层和12-231满堂脚手架5.2m。再套一个12-230满堂基础脚手架。求河南大神。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看