Ez****@163.com 2017-01-18 09:10:28 | 山东省 土建 | 446查看 1回答
请教下
1:剪力墙水平筋(直径12的)遇到框柱为什么伸到框柱端头弯折15d呢?框柱尺寸700×700。(框柱两侧都有剪力墙,只不过配筋不同,即使伸到端部也不应该弯折15D吧,要不直接锚固,要不搭接都可以啊?)
2:剪力墙水平筋(直径14的)遇到端柱为什么到端头弯折15d,端部800×800。(都是3级抗震,C35混凝土)。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:剪力墙水平筋(直径12的)遇到框柱为什么伸到框柱端头弯折15d呢?框柱尺寸700×700。(框柱两侧都有剪力墙,只不过配筋不同,即使伸到端部也不应该弯折15D吧,要不直接锚固,要不搭接都可以啊?)
答:弯折15d是依据12G901-1图集。暗柱处应该把剪力墙画入才好(能拉通尽量拉通)。
2:剪力墙水平筋(直径14的)遇到端柱为什么到端头弯折15d,端部800×800。(都是3级抗震,C35混凝土)。
答:第一问已经回答。
2017-01-18 09:36:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看