Ez****@163.com 2017-01-18 15:17:45 | 山东省 土建 | 511查看 2回答
怎么算

1:剪力墙水平筋(直径12的)遇到框柱为什么伸到框柱端头弯折15d呢?(有办法调整设置让两排钢筋都只伸入一个锚固长度吗)框柱尺寸700×700。(框柱两侧都有剪力墙,只不过配筋不同,即使伸到端部也不应该弯折15D吧,要不直接锚固到相邻墙内,要不伸过框柱,搭接都可以啊?)
2:剪力墙水平筋(直径14的)遇到端柱为什么到端头弯折15d,端部800×800。(都是3级抗震,C35混凝土)。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:剪力墙水平筋(直径12的)遇到框柱为什么伸到框柱端头弯折15d呢?(有办法调整设置让两排钢筋都只伸入一个锚固长度吗)框柱尺寸700×700。(框柱两侧都有剪力墙,只不过配筋不同,即使伸到端部也不应该弯折15D吧,要不直接锚固到相邻墙内,要不伸过框柱,搭接都可以啊?)
【遇到框架柱是没有弯折的吧,如果你说的是端柱这样是因为图集规定的伸到端部弯折的】
2:剪力墙水平筋(直径14的)遇到端柱为什么到端头弯折15d,端部800×800。(都是3级抗震,C35混凝土)。
【遇到端柱弯折15d是图集规定的】
2017-01-18 16:26:39
-
水平钢筋计算到对边,并加弯折15D计算,是钢筋图要求的最小锚固值。
2017-01-18 15:24:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看