背着十字架的狼 2017-01-19 16:44:58 | 北京市 安装 | 2329查看 3回答
ZR-YJV-0.6/1kV 2×2.5 这种电缆阻燃级别是那种级别?
ZR-YJV-0.6/1kV 2×2.5 这种电缆阻燃级别是那种级别?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
ZR-YJV-0.6/1kV 2×2.5 这种电缆阻燃级别是那种级别?
答:C级(即ZRC-YJV-0.6/1kv 2*2.5)
2017-01-19 17:39:56
-
阻燃分ABC三级,默认为C级,一般表示成ZR,如是AB级阻燃,则表示为ZA或ZB,当然A级最贵,C级最便宜。因为A级阻燃中填充料、绝缘、外护套等等都加了阻燃剂,而C级阻燃一般是只有外护套加阻燃剂
2017-01-19 17:09:44
-
阻燃电缆有A、B、C、D级,未标注的就是D级。
具体你可以看看:GA 306.1-2007阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第1部分:阻燃电缆
2017-01-20 08:31:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看