关于拉结筋和砌体加筋
题干:
1、设计说明中,关于拉结筋有如下说明:柱应按填充墙的位置预留拉结筋,做法见图8;填充墙与柱、抗震墙及构造柱连接处应设拉结筋,做法见图8。
2、关于墙体加筋有如下说明:墙体加筋为2a6@500,遇到圈梁、框架梁起步为250,遇到构造柱锚固为200,遇到门窗洞口、过梁梁头退一个保护层(60)加弯折(60)。
问:1、这里的拉结筋和砌体加筋是一个概念么?
2、如果不是一个意思,墙体加筋是否为通长筋?
3、如果是一个意思,起步距离是否要调整计算规则?
4、 遇到门窗洞口、过梁梁头退一个保护层(60)加弯折(60)。怎么理解,在软件中如何操作?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、这里的拉结筋和砌体加筋是一个概念么?
【如果没有说明沿墙通长布置就是一个概念的】
2、如果不是一个意思,墙体加筋是否为通长筋?
【没有说明通长布置就不是通长筋的】
3、如果是一个意思,起步距离是否要调整计算规则?
【是要设置调整计算规则的】
4、 遇到门窗洞口、过梁梁头退一个保护层(60)加弯折(60)。怎么理解,在软件中如何操作?
【软件默认就是这样的,不需要设置的】
2017-01-19 21:56:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看