帝森暖通 2017-01-20 12:32:47 | 江苏省 安装 | 15193查看 5回答
电缆敷设是按单芯面积还是按总截面积计算
电缆敷设是按单芯面积还是按总截面积计算
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
电缆敷设定额是按单芯截面积划分,按三芯考虑的,如果芯数不同可以换算系数。
2017-01-20 12:38:00
-
定额是按四芯编制的,
五、6芯电力电缆按4芯乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,依此类推。截面40mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆(4芯)定额执行。截面800~1000mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆(4芯)定额乘以系数1.25执行。240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实际加工价计算(或调整定额价格)。
六、单芯电缆头制安按同电压同截面电缆头制安定额乘以系数0.5,五芯以上电缆头制安按每增加1芯,定额增加系数0.25。
七、本章电缆敷设系综合定额,己将裸包电缆、铠装电缆、屏蔽电缆等因素考虑在内,因此凡10kV以下的电力电缆和控制电缆均不分结构形式和型号,一律按相应的电缆截面和芯数执行定额。2017-01-20 12:50:49
-
电缆敷设是按单芯面积 不是按总截面积计算,比如VV-4×70+1×35平方线,就是按70平方线计算的。就套120平方以下的子目。
2017-01-20 13:06:06
-
答;电缆敷设定额是按单芯(相线)截面积划分,按三芯连地考虑的,如果芯数不同可以换算系数。
2017-01-20 14:30:27
-
严格来说是最大单芯的截面积来区分子目的
2017-01-21 15:29:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看