95****@qq.com 2012-09-05 16:13:45 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 481查看 1回答
关于集水坑的问题
集水坑:平面尺寸3800*1000, 里面的钢筋不知道如何布置?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定义构件时将变坡角度改为90度即可。看截图。 集水坑处上下8B18的钢筋在其他钢筋中输入。
2012-09-05 19:33:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看