给我一支烟 2017-01-21 16:04:52 | 山东省 土建 | 2947查看 6回答
地下室外墙钢筋布置
图一
只设置外墙钢筋,其中有个c12@150的附加钢筋如何绘制?是按照图2的绘制么?
,这个c12@150应该怎么办呢?
按照图二设置完成后,图三
这里16的钢筋变短了,实际应该跟14的垂直筋一样才对,它扣减一个本层露出长度是什么意思?还有看三维只显示单层,根图纸设计不太一样(这个下部是基础层),望大神给内心解答下
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你的定义钢筋是不正确的要(1)C14-150+(1)C16-150这样的,注意是用+号,不是用/号,
这个C12-150的钢筋是附加的要在其他钢筋中输入的
C16的钢筋长度是要和上部钢筋的长度搭接的,你绘制上部墙体之后再计算查看吧
2017-01-21 16:10:39
-
在属性里的其它钢筋里设置
2017-01-21 16:09:06
-
主要是在知道你这钢筋的锚固长度,当可以知道它们的锚固长度时,内外侧钢筋可以在属性的“其它属性--节点设置”中分别设计它的锚固长度(包括弯折)代替,对断面中间的附加钢筋就要在属性的其它钢筋进行编辑了。
。
2017-01-21 16:10:46
-
答:在其它钢筋中输入加强筋的,没有三维显示加强筋。C12-150。选择形状是按你的小箭头。即修改下图中其它钢筋中的18号,
2017-01-21 16:10:56
-
2017-01-21 16:14:44
-
在下方其他属性里插入就行了
2017-01-21 16:15:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看