新起点 2017-01-22 13:14:00 | 北京市 其他专业 | 2328查看 6回答
消防工程中消火栓系统的管道和喷淋系统卡箍连接的管道执行第八册执行第八册的定额,阀门采用第六册。超高费
消防工程中消火栓系统的管道和喷淋系统卡箍连接的管道执行第八册执行第八册的定额,阀门采用第六册。每一册的超高增加费的取费标准是不一样的,我应该怎么选择。比如管道的费用我应该取其超高增加费是第七册的还是第八册?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
比如管道的费用我应该取其超高增加费是第七册的还是第八册?
答:两册都选,(每册的超高费仅对本册的定额子目有效),即有哪一册的子目,就要选择哪一册的超高费(计算)。
2017-01-22 19:43:00
-
应该是各取所需,分别计取。
2017-01-22 13:27:54
-
管道的费用我应该取其超高增加费是第七册的。
2017-01-22 13:29:11
-
你好:应该按各分册的超高系数计算。
2017-01-22 14:03:03
-
2008《海南省安装工程综合定额》
1、消火栓系统的管道超高费,执行第八册定额;
2、喷淋系统的管道超高费,执行第七册定额。
2017-01-22 21:32:19
-
套的那一册就算那一册的
2017-01-23 15:24:39