我爱吃包菜/jie 2017-01-23 16:01:55 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 3540查看 3回答
同一跨梁不同的箍筋应该怎么输?
(我无法截图,所以尽量口述清楚)有一个一跨的框架梁,集中标注中箍筋为“C8-100/200(2)”。原位标注某一截长度为2851mm的梁的箍筋为“C10-100(2)”。梁的总跨长为8300mm。 我根据提示输入“C10-100(2)[2851];C8-100/200(2)”,可确认时,系统总是提示“钢筋输入格式错误:间距100/200超出范围”。 应该怎么处理?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:箍筋输入为c10@100(2)[2851];c8@200[8300-2851-1.5h];c8@100[1.5h]
2017-01-23 16:07:50
-
这样的情况,您就不能再输入加密区和非加密区了
您可以把加密区非加密区的长度分开输入了
2017-01-23 16:10:53
-
答:不是按总长度,是梁的净跨长度计算,三个数之和要刚好是梁的净跨长度。[网站放假时段进行维护,无法上传图片的]]
2017-01-23 16:14:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看