lianyanjing 2017-01-24 10:17:46 | 北京市 安装 | 4326查看 7回答
五芯矿物资电缆
NG-A(BTLY)-4X70+1x35矿物电缆不是单芯敷设的,就是五芯一体的,应该套什么定额
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:按电缆敷设90mm2定额子目套用,主材按NG-A(BTLY)-4X70+1x35市场价计算。
2017-01-24 10:20:04
-
北京定额有专门的矿物资电缆安装子目,但是25mm2以上都是按照单芯敷设的,25以下是4芯,所以这个5芯的矿物电缆到底是套电力电缆还是套矿物电缆,如果套矿物电缆应该怎么套
2017-01-24 10:26:35
-
1、NG-A(BTLY)-4X70+1x35矿物电缆是五芯一体的。
2、套:五芯铜芯电缆 截面(mm2以下) 70,定额乘以系数1.3,主材:矿物电缆NG-A(BTLY)-4X70+1x35;
3、套:1kV以下热缩铜芯单芯终端头 截面(mm2以下) 70,主材:铜芯单芯终端头 截面(mm2以下) 70;
4、套:电缆试验。
2017-01-24 10:55:31
-
没有五芯的矿物电缆,NG-A(BTLY)-4X70+1x35矿物电缆是按单芯敷设的。
2017-01-24 11:01:20
-
NG-A(BTLY)-4X70+1x35矿物电缆就是五芯一体的,根据敷设方式套北京安装定额电气工程8-88,70平方以内定额子目。定额子目是按三芯考虑的,五芯电缆敷设乘以系数1.3.
2017-01-24 12:28:53
-
NG-A(BTLY)-4X70+1x35矿物电缆不是单芯敷设的,就是五芯一体的,应该套什么定额?
答:一、矿物电缆没有五芯的,只有四芯的,三相+一零,电缆的铜外壳就是接地线。
二、矿物电缆四芯最大的规格是4*25的。大于25的就采用单芯电缆。
2017-01-24 12:37:57
-
矿物电缆套电力电缆敷设子目,只是价格高,五芯需要乘以1.3系数。
2017-01-24 22:51:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看