daole886 2017-02-02 13:38:15 | 北京市 其他专业 | 23571查看 3回答
风管穿墙套管套什么定额?
风管穿墙交底资料说执行第八册相对于定额,可是第八册的穿墙套管有很多不知道应该套哪个?
有镀锌铁皮套管、也有钢套管、还有刚性防水套管,其中这些都是公称直径划分的,风管都是矩形的?我应该怎么套呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
通风管道一般穿墙不需要套管,只要用密实材料填充就可以了。 但是在穿越防火分区是要用钢板套管,钢板套管可以套用薄钢板咬口或焊接制作安装子目。套给排水章节里相应的定额子目就可以了。
2017-02-02 14:37:13
-
一般风管穿墙,不安装套管。
2017-02-02 14:05:30
-
算量可以参考这个
2020-07-02 10:18:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看