① 2017-02-04 21:23:15 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 2902查看 1回答
向顶筋、板底筋C8@200拉通布置;Y方向板顶分离式布筋。请问老师们这句话怎么理解
X向顶筋、板底筋C8@200拉通布置;Y方向板顶分离式布筋。这句话什么意思,结构说明中说对于分离式配筋的楼板,板顶支座受力筋的架立筋为C6@250。意思是不是板设置温度筋为C6@250,
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
X向顶筋、板底筋C8@200拉通布置;Y方向板顶分离式布筋。这句话什么意思,
分离式布置的意思是说一块板布置一次,就是钢筋都是锚入梁里,不是两块板连通过去了
结构说明中说对于分离式配筋的楼板,板顶支座受力筋的架立筋为C6@250。意思是不是板设置温度筋为C6@250,
这个说的是板负筋的分布筋,不是说温度筋.
2017-02-04 21:58:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看