紫桐 2017-02-05 11:03:41 | 广东省 土建 | 1756查看 1回答
建筑超高增加费
学习过程中遇到以下几个问题,请教一下各位老师:
1、广东定额2010版第1361页,第1条“突出主体建筑屋顶的电梯间、水箱间、女儿墙等不计高度,顶层建筑物超过该天面面积1/3时可以计算高度”,这里的“顶层建筑物”是否包含前面的“电梯间、水箱间、女儿墙等”?如果不包含,“顶层建筑物”一般指什么?
2、计价软件中建筑物超高增加费子目、建筑物超高增加费每超过10米子目两个子目插入后,工程量及单价数据均无法修改,这是怎么回事?另外,塔楼高度是121.3米,每增加10米的话应该是10+10+1.3,工程量应该是3吧。
3、第1361页最后一行第6条中提到的“全部人工费”“全部机械费”,怎样才能查到?
多谢老师指教!谢谢了!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、广东定额2010版第1361页,第1条“突出主体建筑屋顶的电梯间、水箱间、女儿墙等不计高度,顶层建筑物超过该天面面积1/3时可以计算高度”,这里的“顶层建筑物”是包含前面的“电梯间、水箱间、女儿墙等”的;
2、计价软件中建筑物超高增加费子目、建筑物超高增加费每超过10米子目两个子目插入后,工程量及单价数据均不需要修改哦, 塔楼高度是121.3米,每增加10米的话应该是10+10+1.3,工程量应该是3 。
3、第1361页最后一行第6条中提到的“全部人工费”“全部机械费”,可以在计价软件中 查到的。
2017-02-05 14:17:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看