Ez****@163.com 2017-02-07 14:20:15 | 山东省 土建 | 564查看 1回答
怎么算呢

1:ATC楼梯,梯板的这张节点图是否理解梯板厚超过150才算两端部箍筋?
2:梯段宽-3h代表什么意思?
3:要是梯板厚度是130或者120,还需要算箍筋吗?拉筋是否还要需要算?(主要是拉筋是否需要算?无论板厚多少?)
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:ATC楼梯,梯板的这张节点图是否理解梯板厚超过150才算两端部箍筋?
答:应该理解为板厚超过150时,采用这个构造图。(是否有小于150mm板厚的构造要依据图纸另外设计或就没有)
2:梯段宽-3h代表什么意思?
答:就是梯段宽减两边的1.5h的结果。
3:要是梯板厚度是130或者120,还需要算箍筋吗?拉筋是否还要需要算?(主要是拉筋是否需要算?无论板厚多少?)
答:如果设计人员没有设计,就是没有。这个详图只适用于本图,不能推理!
2017-02-07 14:30:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看