张小米 2017-02-08 12:40:37 | 重庆市 安装 | 1257查看 1回答
虚心请教
电气册里,以下两个问题内各自的区别是什么?
1.定额编号:cb0317 嵌墙式(8回路以下)照明配电盘、箱、柜 和 定额编号:cb0332 住宅户内箱(台) 区别?
2.定额编号:cb0333 DZ装置式自动空气开关 和 定额编号:cb0349 DZ自动空气断路器(30A以内) 区别?
结合我之前的问题:组合型 住户配电箱,执行以上哪两个定额更合适?或者都不合适,的原因?谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
电气册里,以下两个问题内各自的区别是什么?
定额编号:cb0317 嵌墙式(8回路以下)照明配电盘、箱、柜 和 定额编号:cb0332 住宅户内箱(台) 区别?
答:前面的用在公共比较恰当或是后者的前箱或柜,后面的是专指户内的。
2.定额编号:cb0333 DZ装置式自动空气开关 和 定额编号:cb0349 DZ自动空气断路器(30A以内) 区别?
答:用于户内和公共部分的照明和小功率的配电。后者用于大些的专用空调设备(户用一体机)、电机,三相的多些等。
结合我之前的问题:组合型 住户配电箱,执行以上哪两个定额更合适?或者都不合适,的原因?谢谢
答:组合住户配电箱执行CB0332比较合适。
2017-02-08 12:54:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看