• 请问风电井里的管、线如何识别

    一栋18层高的住宅楼,如图片示意:配电箱ALE1在负一层,从ALE1箱引出一回路至电井照明WLE1 NH-BV-4*2.5-SC20-WC;再从ALE1箱引出另一回路至电井照明WLE2 NH-BV-4*2.5-SC20-WC;当我在识别电线导管时,在ALE1箱“设置起点”,然后至顶层连接灯的管“选择起点”。我想问的是从一层至18层中每层的电井都有应急照明灯,如果连接每一层的管处都进行“选择起点”的话,那么就意味着有19根线、管从ALE1箱引出,而实际上从箱中只引出一根管和四根NH-BV-2.5的线。请问大家在用软件算量时是怎么处理这种情况的?

    设置起点

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    风电井里的管、线最好手动布置上去 要是有平面系统图的话 也可以直接识别系统图 但是要注意系统图的比例 谢谢

    2012-09-07 21:08:43 

  • 构件系统图的标高来设置标高即可

    2012-09-08 00:28:15 